變頻器維修檢測辦法以及判斷技巧

所屬分類:常見問題    發布時間: 2023-02-10    作者:銘翌達機電設備維修
  分享到:   
二維碼分享

銀川變頻器維修的小編今就為大家說說變頻器維修檢測辦法和判斷

1,上電跳閘或變頻器主電源接線端子部分出現火花。

斷開電源線,檢查變頻器輸入端子是否短路,檢查變頻器中間電路DC端子P、N是否短路??赡艿脑蚴钦髌鲹p壞或中間電路短路。

2,上電無顯示

斷開電源線,檢查電源是否有缺相或斷路。如果電源正常,再次上電,檢查變頻器中間電路DC側端子P、N是否有電壓,如上述檢查正常,判斷變頻器內開關電源損壞。

3,開機運行無輸出(電動機不啟動)【銀川變頻器維修】

斷開輸出電機線,再次啟動后觀察變頻器面板顯示的輸入頻率,同時測量交流輸出端子。原因可能是變頻器啟動參數設置或端子接線錯誤,或逆變器部分損壞或電機未正確連接到變頻器。

4,運行時過電壓保護,變頻器停止輸出

請參考第八條,檢查電網電壓是否過高,或電機負載慣性過大,加減速時間過短所致的制動問題。

銀川變頻器維修

5,運行時過電流保護,變頻器停止輸出

電機堵轉或負載過大。變頻器參數可以檢查負載或適當調整。如果不起作用,則表示逆變器部分老化或損壞。

6,運行時過熱保護,變頻器停止輸出【銀川變頻器維修】

根據不同品牌型號的變頻器配置,環境溫度過高可能超過變頻器的允許限額。變頻器維護檢查散熱風扇是否運行或電機過熱,導致保護關閉。

7,運行時接地保護,變頻器停止輸出

參考操作手冊,檢查變頻器和電機是否可靠接地,或測量電機絕緣是否正常。

8,制動問題(過電壓保護)

若電動機負荷過大,需在短時間內停車,則需購買帶制動單元的變頻器,并配有相當大功率的制動電阻。若已配備制動功能,則可能是制動電阻損壞或制動單元檢測失效。